- 简答题某用户一块DT8型三相四线有功电能表,其C相电流互感器二次侧反极性,BC相电压元件接错相,错误计量了六个月,电能表六个月里,累计的电量数为100万kW•h,平均功率因数为0.85,求实际电量并确定退补电量。
-
实际电量为144.7万kW•h,应补电量为44.7万kW•h 关注下方微信公众号,在线模考后查看