- 简答题炉水泵的点动及试转?
-
1、锅炉进水结束后,可进行炉水泵动态试转及点动试验。
2、关闭汽包夹层空气门。
3、确认炉水泵出口阀在全开位置。
4、确认炉水泵启动条件满足,启动一台炉水泵,马达电流应在1秒钟内返回至正常值以内,5秒后停止该泵,检查炉水泵差压正常(约0.27MPa),汽包水位升至+200mm,如差压不升高,应立即停机,电机可能倒转。
5、马达在启动5秒后还不能转动,应立即停泵检查,并不可在20分钟内重新启动。
6、待第一次停泵15分钟后,再次启动炉水泵,5秒后停止。
7、如此马达点转3次,每次5秒钟,每次点动后停止时间不少于15分钟。
8、第四次启动后,运行20分钟,检查并记录泵和马达振动,便于将来比较,检查摩擦、噪音是否正常,检查电机的温度是否稳定,必要时检查滤网或调节二次冷却水量,检测几次电机电流及差压的读数,并作好记录。
9、试转正常,炉水泵可投入连续运行。