试题详情
- 简答题某3层办公大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为22.5m,每层楼有30个信息插座,设备间所有设备的总台数为26台,用户需要安装66条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为5.08mm,试计算如下问题:该大楼设备间的使用面积为多少?
- 该大楼设备间的使用面积S=(4.5~5.5)*A=(4.5~5.5)*26 =117~143 m2