试题详情
- 简答题已知某学生宿舍楼有七层,每层有12个房间,要求每个房间安装2个计算机网络接口,以实现100M接入校园网络。为了方便计算机网络管理,每层楼中间的楼梯间设置一个配线间,各房间信息插座连接的水平线缆均连接至楼层管理间内。根据现场测量知道每个楼层最远的信息点到配线间的距离为70米,每个楼层最近的信息点到配线间的距离为10米。请你确定该幢楼应选用的水平布线线缆的类型并估算出整幢楼所需的水平布线线缆用量。实施布线工程应订购多少箱电缆?(配线子系统)
-
由题目可知每层楼的布线结构相同,因此只需计算出一层楼的水平布线线缆数量即可以计算机整栋楼的用线量。
(1)要实现100Mbps传输率,楼内的布线应采用超五类4对非屏蔽双绞线。
(2)楼层信息点数N=12×2=24
一个楼层用线量C=[0.55(70+10)+6]×24=1200米
(3)整栋楼的用线量S=7×1200=8400
(4)订购电缆箱数M=INT(8400/305)=28(箱) 关注下方微信公众号,在线模考后查看