试题详情
- 简答题某3层办公大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为22.5m,每层楼有30个信息插座,设备间所有设备的总台数为26台,用户需要安装66条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为5.08mm,试计算如下问题:若该布线工程中,使用管线进行布线,所要使用的管线截面积为多少?
- 所要使用的管线截面积S=(n*线缆截面积)/50%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/50%*(40%~50%) =5348~ 6685 mm2或S=4.5*线缆截面积之和=4.5*66*3.14*(5.08/2)2=6017 mm2
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 预埋线槽和暗管中敷设线缆有哪些要求?
- 常采用的招标方式有哪三种形式?说明其适用
- 管理间应采用外开()级防火门,门宽大于(
- 光纤通信的缺点有()。
- 常见的两种类型的数据中心是()
- 简述综合布线工程与建筑物装潢工程的关系。
- 568B的线对与顺序排列线对分布不一样,
- 简述配线子系统的设计步骤。
- 某一大楼的综合布线工程中,共有信息
- 42U机柜的高度为()m。
- 红外传输是在()传输数据的网络传输方式。
- 从光源发出的一束标准光波中相邻波峰间的距
- 电缆接线图故障类型主要包括:短路、反接、
- 从建筑群设备间到工作区,综合布线系统正确
- Basic Link测试中,接测试设备的
- 下列参数中,()不是描述光纤通道传输性能
- 建筑群子系统是()的布线部分。
- 对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的
- 设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。
- 综合布线系统只适用于企业、学校、团体,不