试题详情
- 简答题某工厂35kV总降压变电所10kV侧计算负荷为:1#车间720kW+j510kvar;2#车间580kW+j400kvar;3#车间630kW+j490kvar;4#车间475Kw+j335kvar(α=0.76,β=0.82,忽略线损)。试求:功率因数是否满足供用电规程?若不满足,应补偿到多少?
- cosF<0.9,所以不满足,应补偿到0.9