试题详情
- 简答题母线发生故障时应如何处理?
-
(1)母线电压消失时,应首先将可能来电的开关断开,然后断开所有开关(如双母线均有电源时,应先断开母联开关),一面迅速恢复受影响的厂用电,一面检查母线,同时报告值班调度员。
(2)母线电压消失时,如发现母线有明显故障,则应该将母线的所有开关、刀闸断开,用另一条母线送电。倒换母线操作时,应先拉开故障母线侧刀闸,再合非故障母线侧刀闸。母线如无明显故障,可用发电机由零升压或选用适当电源线试送。
(3)母差保护动作跳闸,并伴有故障象征而使母线电压消失时,在未查明原因前,一般不应试送。
(4)母线因后备保护动作跳闸电压消失,在查明故障点并切除后,再恢复母线送电。
(5)试送母线时,尽可能用外来电源,只有在无其它试送条件时,方可使用带有充电保护的母联开关。
(6)母线有带电作业时电压消失,应先进行母线检查,不得立即试送。 关注下方微信公众号,在线模考后查看