- 简答题在对感应式电能表通电后进行误差测定时,转盘转动时有吱吱的响声和抖动现象,问应检查哪些内容?
-
应检查以下方面:
①检查上轴孔眼是否偏大,导针或轴帽是否松动;
②检查下轴孔眼或宝石是否倾斜;
③钢珠与宝石吻合是否适当;
④圆盘的轴杆是否垂直,蜗杆与计度器蜗轮上是否有毛刺;
⑤蜗杆是否有偏心,蜗杆与上、下轴是否同心。
⑥上、下轴承摩擦是否过大,轴承是否缺油。 关注下方微信公众号,在线模考后查看