试题详情
- 简答题如何测智能终端动作时间?
-
1、测试仪器选择数字化继电保护测试仪或精确时间测试仪;
2、将GPS/北斗卫星时钟系统作为测试仪的标准时钟源;
3、将精确时间测试仪的时间输出通道(IRIG-B码/PTP等)对智能终端进行时间同步;
4、利用精确时间测试仪输出IEC 61850 GOOSE信息至智能终端(测试仪GOOSE OUT需进行参数配置);
5、利用测试仪的精确时间特性输出与被测ICU订阅虚端子连接相对应且带有跳合闸命令的GOOSE报文,同时将ICU相对应的跳合闸开出接点反馈至测试仪;
6、测试仪接收到跳合闸接点时刻与测试仪发出GOOSE命令时刻的时间差,即为智能终端接收GOOSE跳合闸命令后的动作时间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看