简答题 某省气象台有一栋(没有装设任何防雷装置)宽6米、长21米、高18米的6层业务楼,内部有卫星接收系统和通信系统(其他用电设施不考虑)请你按比例为你该业务办公楼设计一套防直击雷和感应雷方案。内容包括: (1)防直击雷天面部分设计图—设计说明、使用材料、引下线位置等。 (2)防雷电感应设计图—电源、内部设施的防护,避雷器安装的位置等。 (3)地网设计图。
  • (1)防直击雷设计(天面部分)

    (2)防雷电感应设计

    (3)地网设计图

    比例:1:300
    设计说明:
    1、省气象台业务楼按二类防雷设计;
    2、二类防雷天面网格应为10m×10m或8m×12m;
    3、二类防雷引下线间距为18m;
    4、避雷带采用φmm以上热镀锌圆钢或采用4×2mm以上热镀锌扁钢,引下线采用的规格同上。
    设计说明:
    1、将地桩内主筋连接起来组成3m×3m网格;
    2、将承台内主筋闭合接通;
    3、引下线与承台内主筋电气连通。