试题详情
- 简答题测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的排水管路时,发现水力警铃长时间不响,请简述可能存在的原因。
- (1)报警阀管路堵塞;(2)报警管路阀门关闭;(3)水力警铃损坏;(4)报警阀后压力大于阀前压力。