试题详情
简答题 背景资料: 某施工单位承接了两栋住宅楼,总建筑面积65000m2,均为筏板基础(上反梁结构),地下2层,地上30层,地下结构连通,上部为两个独立单体,呈“一”字形设置。设计形式一致,地下室外墙南北向距离40m,东西向距离120m。 施工过程中发生以下事件: 事件一:项目经理部首先安排了测量人员进行平面控制测量定位,很快提交了测量成果,为工程施工奠定了基础。 事件二:项目经理部编制防火设施平面图后,立即交由施工人员按此进行施工。在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓,在60m2的木工棚内配备了2只灭火器及相关消防辅助工具。消防检查时对此提出了整改意见。 事件三:基坑及土方施工时设置有降水井。项目经理部针对本工程具体情况制订了《***工程绿色施工方案》,对“四节一环保”提出了具体技术措施,实施中取得了良好效果。 事件四:结构施工至12层后,项目经理部按计划设置了外用电梯,相关部门根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中《施工升降机检查评分表》的内容逐项进行检查,通过验收准许使用。 事件五:回填土施工时正值雨季,土源紧缺,工期较紧,项目经理部在回填后立即浇筑地面混凝土面层。在工程竣工初验时,该部位地面局部出现下沉,影响使用功能,监理工程师要求项目经理部整改。 事件五中,导致地面局部下沉的原因有哪些?在利用原填方土料的前提下,给出处理方案中的主要施工步骤。
  • 事件五中,导致地面局部下沉的原因有:
    1)土的含水率过大或过小;
    2)填方土料不符合要求;
    3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求;
    4)回填土每层铺筑厚度过大;
    5)回填后立即浇筑地面混凝土面层,未经历回填土稳定、沉降的过程。
    处理方案中的主要步骤如下:
    1)凿开地面混凝土面层;
    2)将不合格的土料挖出,晾晒或掺入石灰(或水泥、碎石等);
    3)达到含水量要求后,重新分层夯实;
    4)夯实后间歇一段时间,待回填土稳定后,再次夯实;
    5)重新浇筑地面混凝土面层。