- 简答题 某体育馆建筑,总建筑面积为14247.4m2,比赛场地位于一层中部,观众席共三层,总座位数6075个,其中固定座椅4050座,活动座椅2025座。比赛主馆屋面标高为28.8m。建筑耐火等级为一级,并且按照防火规范要求设置了消防设施。 根据以上材料,回答问题: 试确定该体育馆内的防火分区面积。
- 该体育馆属于耐火等级为一级的高层建筑,其防火分区的最大允许面积为1500m2,并且对体育馆可以适当放大,因为该体育馆属于人员密集场所,按规范要求设置了自动喷水灭火系统,其防火分区的面积可达3000m2。可将比赛场地和观众席划分为一个防火分区,其他区域按实际情况进行划分。