试题详情
- 简答题简述高频闭锁方向保护通过什么原理判断是保护区内故障还是区外故障的?外部故障时哪侧保护发出什么信号?
-
通过高频通道间接比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护范围内部故障还是外部故障。
在外部故障时,由靠近故障点一侧的保护发出闭锁信号,由两侧的高频收信机接收将保护闭锁起来的保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 并联电抗器有补偿作用的零序功率方向保护实
- 电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响
- BP-2B母差保护装置用于双母线接线的系
- 零序电流保护的电流整定值不受()影响。
- 88A录波器开关量的最大容量?
- 变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存
- 相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本线路
- 在调试高频保护时,本侧收到对侧的高频信号
- LFP-902A保护中主保护(CPU1)
- 对继电保护系统的基本要求之一是以可能最短
- 对于保护支路与配合支路成放射性网络,零序
- SEL-321保护设置了负荷入侵特性元件
- 在《继电保护和安全自动装置技术规程》中关
- 变电所的直流母线都设有可切换的直流绝缘检
- 某变电站一台中性点直接接地的变压器,其高
- 什么是报文?
- 所谓功率方向继电器的潜动是指()。
- 具有录波功能的微机保护装置,其模拟量的数
- 励磁涌流的衰减时间为1.5~2s。
- 母联开关位置接点接入母差保护,作用是()