- 简答题变压器空载合闸时产生的励磁涌流有何特点?采用什么方法减少其对变压器纵差动保护的影响?
-
特点:包含有很大的非周期分量;波形之间出现间断。包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;
方法:采用具有速饱和铁芯的差动继电器;利用二次谐波制动;鉴别电流波形。 关注下方微信公众号,在线模考后查看