- 简答题为防止母差保护单一通道数据异常导致装置被闭锁,母差保护按照光纤数据通道的异常状态有选择性地闭锁相应的保护元件,简述具体处理原则?
-
1、采样数据无效时采样值不清零,仍显示无效的采样值;
2、某段母线电压通道数据异常不闭锁保护,但开放该段母线电压闭锁;
3、支路电流通道数据异常,闭锁差动保护及相应支路的失灵保护,其他支路的失灵保护不受影响;
4、母联支路电流通道数据异常,闭锁母联保护,母联所连接的两条母线自动置互联。 关注下方微信公众号,在线模考后查看