- 简答题直流系统接地现象的处理方法有哪些?
-
(1)切换绝缘监察表确定接地极性及绝缘状况。
(2)当直流系统发生直流接地时,采用瞬停法查找直流接地时,按下列规定进行操作:①询问各岗位有无操作;②切换有操作的回路;③切换绝缘不良和有怀疑的回路;④根据天气、环境及负荷的重要性依次进行查找;⑤瞬停选择动力直流回路;⑥瞬停选择浮充电装置;⑦瞬停选择蓄电池;⑧经上述查找未查出故障点,将接地直流母线上的负荷全部倒到另一条母线上运行,瞬停空母线;⑨若查出故障点后,汇报值长及分公司领导,通知检修。 关注下方微信公众号,在线模考后查看