- 简答题通常发电机装设哪几种类型的保护?针对何种故障?
-
其类型及针对故障是:
(1)防御发电机定子绕组相间短路的纵差动保护。
(2)防御发电机定子匝间短路的横差保护。
(3)防御发电机变压器单相接地和定子接地保护。
(4)防御由于外部短路故障引起的定子过电流及差动保护、后备的定子过流保护和负序电流保护。
(5)防御(三相对称)过负荷保护。
(6)防御转子接地故障的转子一点或两点接地保护。