- 简答题 一台SFPS9-120000/220型变压器,电压比为:220/121/10.5kV。测得110kV侧历次直流电阻如下表。 请分析变压器有无缺陷以及缺陷大致部位。
- 单从直流电阻三相不平衡系数来看,未超过规程标准,但从各相电阻排布规律看,C相从2004年4月25日变大排列第一,2005年1月14日显著增大,其相对误差1.9%,接近不合格,变压器存有缺陷。分析是110kVC相线圈极其引出线有接触不良或断股现象。还应结合色谱分析和厂家对110KV线圈的绕制情况进行具体分析判断,以缩小其故障范围。注:对该变压器进行外观检查并未发现明显异常,但对110kV,C、B相末端中性点连接处进行解体检查时,剥到第3层绝缘发现有黑色的碳化物,越往里层绝缘烧焦越严重,导线和两个压接管明显过热变色,其中上下两组导线“扁铜线6*1.5mm2”各烧断2股,另有3股导线各有不同程度的烧损,烧损总长度达300mm)。