- 简答题电压互感器的开口三角回路中为什么一般不装熔断器?
- 因为PT开口三角两端运行时无电压,熔断器的好坏无法监视,若熔断器损坏而未发现,在大电流接地系统中会使零序方向元件拒动,在小电流接地系统中会影响绝缘监察继电器正确运行,故一般不装熔断器。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 定期检验分为三种:全部检验,部分检验,补
- 在保护带负荷试验合格后、投入出口压板之前
- 定值通知单一般一式四份,以下哪个部门无需
- 晶体管保护中突变量起动回路通常采用()。
- 为什么高压电网中要安装母线保护装置?
- 单相补偿式距离继电器称为“第I类阻抗继电
- 电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为
- 使用钳形电流表,可选择()然后再根据读数
- 如图所示,直流电源为220V,出口中间继
- 两侧电源线路阶段式距离保护能够瞬时动作切
- 变压器纵差动保护灵敏系数不满足要求时,应
- 微机故障录波怎样检测非周期分量及谐波的可
- 发电机负序反时限保护主要是为保护发电机转
- 线路零序电抗X0由什么参数决定?
- 两根平行载流导体,在通过同方向电流时,两
- 小接地电流系统单相接地时,故障相对地电压
- 装置所测定的动作时间应是以向被试装置通人
- 《安全生产法》规定:两个以上生产经营单位
- 在YN,d11变压器差动保护中,变压器带
- 微机保护装置应设有硬件闭锁回路,只有在电