试题详情
- 简答题在等电位作业过程中出现麻电现象的原因是什么?
-
造成麻电现象主要有以下几种原因。
(1)屏蔽服各部连接不好。最常见是手套与屏蔽衣间连接不好,以致电位转移时,电流通过手腕而造成麻电。
(2)作业人员的头部未屏蔽。当面部、颈部在电位转移过程中不慎先行接触带电体时,接触瞬间的暂态电流对人体产生电击。
(3)屏蔽服使用日久,局部金属丝折断而形成尖端,电阻增大或屏蔽性能变差,造成人体局部电位差或电场不均匀而使人产生不舒服感觉。
(4)屏蔽服内穿有衬衣、衬裤,而袜子、手套又均有内衬垫,人体与屏蔽服之间便被一层薄薄的绝缘物所隔开,这样,人体与屏蔽服之间就存在电位差,当人的外露部分如颈部接触屏蔽服衣领时,便会出现麻刺感。
(5)等电位作业人员上下传递金属物体时,也存在一个电位转移问题,特别是金属物的体积较大或长度较长时,其暂态电流将较大。如果作业人员所穿的屏蔽服的连接不良或金属丝断裂,在接触或脱离物体瞬间有可能产生麻电现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 架空地线对导线的保护角变小时,防雷保护的
- 巡线过程中的个人危险点?
- 在有雷、雨、雾、雪及风速超过0.5m/s
- 张力架线的基本特征有哪些?其有何优点?
- 紧线作业需注意哪些安全事项?
- 架空地线对导线的保护角变小,其防雷保护的
- 图示为某220kV的架空输电线路的一个弧
- 如何计算土壤松动爆破装药量?
- 杆塔工程中,规定螺栓方向的目的是()。
- 耐张段代表档距越大,则该耐张段导线最大使
- 在等电位作业过程中出现麻电现象的原因是(
- 双杆高低腿(1.5m)如何立杆?
- 如何组织大跨越架线的施工措施?
- 对基础钢筋的加工质量有哪些要求?
- 直线段内更换一相破损导线(超标)?
- 接地体之间的连接,圆钢应为双面焊接,焊接
- 某110kV架空线路,通过Ⅵ级气象区,导
- 某线路无时限电流速断保护动作,则线路故障
- 实际上,大地如果有电流流过,大地就不再保
- 雷电流在波前部分上升速度di/dt为雷电