- 简答题根据《中国南方电网电力调度管理规定规程》,系统并列操作的条件有哪些?非同期并列对系统和设备有什么影响?系统合环操作有哪些控制要求?
- (1)系统并列操作的条件有:
A.相位一致,相序相同;
B.频率相等,频率偏差不得大于0.2Hz;
C.电压偏差尽量小,500kV电压偏差不超过10%,220kV电压偏差不超过20%。
(2)非同期并列会对系统造成冲击,使两个系统间发生功率振荡,引起频率、电压波动,严重时可能导致系统崩溃;非同期并列时的电压冲击,电流冲击和电应力冲击可能造成设备损坏或隐患。
(3)系统合环操作的控制要求:
A.确认相位、相序正确;
B.确认合环后系统潮流不超过稳定极限,设备不发生过负荷,电压在正常范围内,继电保护和安自装置不会误动;
C.合环时两系统电压偏差尽量小,500kV不超过10%,220kV不超过20%;
D.合环开关应使用同期装置检同期合环,相角差尽量小,500kv不超过20度,220kv不超过25度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看