- 简答题道岔转换不到底的故障现象和原因是什么?
-
道岔转换不到底的故障现象是操纵道岔后,控制台上的交流电流表一直可以测到动作电流,动作表示灯点亮30s后熄灭。其故障原因主要是机械卡阻、牵引力过大,属于室外设备故障。其中:
①外界影响的原因有:车务清扫不良、滑床有杂物,岔尖与基本轨之间夹有异物。
②工务设备的原因有:
A.尖轨(或心轨)爬行超限;
B.轨距变化、不符合标准;
C.尖轨工作边直线度超限;
D.尖轨及心轨弯腰或拱背;
E.基本轨有肥边、顶铁过紧,等等。
③电务设备的原因有:
A.电动转辙机(或密贴检查器)内部故障;
B.道岔密贴调整不良;
C.杆件不平行;
D.T型拐或其他杆件卡阻。 关注下方微信公众号,在线模考后查看