- 简答题试述倒闸操作的要求。
-
(1)倒闸操作人员应根据值班调度员的操作指令填写或打印倒闸操作票,操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人复诵,核对无误,发令人发布指令的全过程和听取指令的报告时,都要录音并作好记录。
(2)操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。
(3)倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。操作前后都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。
(4)倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。操作完毕,受令人应立即汇报发令人。
(5)操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸时伤人的措施。
(6)雷电时,严禁进行倒闸操作工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看