试题详情
- 简答题直流输电的自动再起动过程是什么?
- 当直流保护系统检测到直流线路接地故障后,立即将整流器的触发角快速移相到120°~150°,使整流器变为逆变器运行在两端均未逆变运行的情况下,储存在直流系统中的电磁能量迅速送回到两端交流系统,直流电流在20~40ms内降到0。在经过预先整定的100~500ms的弧道去游离时间后,按一定速度自动减小整流器的触发角,使其恢复至整流运行,并快速将直流电压和电流升到故障前的运行值。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 偶然性违章
- 直流保护特点?
- 内冷水温度高报警时如何处理?
- 断路器保护有:()、()和()三种。
- 充油设备事故处理规定?
- 检修申请内容包括:()、()、()、()
- 充电机交流电源丢失如何处理?
- 临时检修
- 直流输电换流器由控制系统的(),保证直流
- 交流滤波器不平衡保护动作的条件是什么?
- GIS设备气室压力防爆膜破裂如何处理?
- 直流滤波器的原理?
- 当整流器使用直流电流控制时,通过调整换流
- 换流变交流引线差动保护动作跳闸如何处理?
- 在500KV变电所中,一般利用有()作为
- 事故处理的原则?
- 换流器触发相位控制有()和()两种控制方
- 绝大多数高压直流工程所采用的电流裕度都是
- 当换流变的油位异常升高或呼吸系统有异常现
- 线路强送电应注意的事项?