试题详情
- 简答题充油设备事故处理规定?
-
1、当充油设备发生异常或事故、继电保护动作,跳开相应断路器,运行人员按《运行规程》规定进行事故处理。
2、值长将异常或事故情况及时汇报管理处相关领导及相关部门,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部。
3、继电保护动作跳闸后,充油设备能否试送电,应该经过分析确认是保护误动,一次设备完好无异常,经管理处总工程师或主管领导批准且报上级调度批准后,方可试充电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器按绕组组数可分为()、(),按相数
- 电气设备着火如何处理?
- 换流变绕组差动保护动作,应当怎么处理?
- 平波电抗器主要作用是什么?
- 拉合高压交流系统的隔离开关时,相应断路器
- 运行中的电气设备是指()或一部分带有电压
- 高压电抗器事故处理?
- 高压直流输电系统是怎样构成的?
- 系统服务器的作用有哪些?
- 简单说明换相失败的过程?
- 简述母线事故处理?
- 直流系统接线方式有()、()和()。
- 极母线直流分压器SF6
- 换流变有载调压开关操作次数≥()次或运行
- 阀水冷系统退出运行的操作?
- 检修申请内容包括:()、()、()、()
- 换流变运行中发现哪些现象时,应汇报调度,
- 换流变着火如何处理?
- 断路器并网合闸时,要求并网两侧()、()
- 6脉动换流器是如何构成的?