试题详情
- 简答题开关出现非全相运行时如何处理?
-
根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施;
(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。
(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。
(3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。
(4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。
(5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。
(6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 投入密封油时,什么时候投入压差阀?
- 对进行倒闸操作的人员有何要求?
- 如何进行#2机无压合闸操作?
- 整流器交流电源告警有哪些原因?
- 熔断器的电流越大,熔断时间越短。
- 什么叫做电气设备的额定电压?它们是怎样定
- 何谓“三熟”、“三能”?
- 异步电动机气隙过大或过小对电动机运行有什
- 变压器喷油爆炸的原因是什么?
- 自动低频减负荷的整定原则有哪些?
- 叙述新安装或大修后,变压器投入运行后的特
- 盘车装置自动啮合条件中,盘车未啮合到位延
- RTU的功能有哪些?
- 当回路中未装开关时,允许用刀闸进行哪些操
- 发生较多的触电事故有哪些类型?
- 使用安全用具时的注意事项?
- 备用电源只动作一次。
- 一次设备
- 电压互感器的一次侧装保险(熔断器)是用来
- 装设电抗器的目的是维持母线残压。