试题详情
简答题变电站监控信息接入调度自动化系统那些情况需要进行监控信息验收?
  • 暂依据《江苏电网变电站监控信息接入调度自动化系统管理规定》要求:
    新建(改扩建)变电站信息接入调度自动化系统工作完成后,由调控中心组织开展“四遥”信号的接入验收工作,工程管理部门负责协调现场变电运维人员、施工人员、检修人员配合验收。变电运维单位同步开展变电站当地后台信息的验收工作。
    变电站现场设备检修、设备更换、调整间隔或执行反措,如二次回路变动导致设备“四遥”信息点位发生变化,由变电运维单位向调控中心提交变电站信息变更申请单,变更申请应在设备恢复运行5个工作日前提交,附带上报变更后的信息表、接线图、设备调度命名等资料。调控中心批复申请后开展自动化系统主站端的信息变更工作及验收工作,验收发现的自动化系统主站端问题由调控中心处理,厂站端问题由变电运维单位会同变电检修单位处理。
    变电设备检修,涉及信号回路或控制回路的,即使“四遥”点号未发生变化,也应由变电运维单位通知调控中心进行验收。
    变电站现场温度表、流变、压变、主变调压装置检修或更换,可能导致温度、电流、电压、主变档位等遥测值发生变化的,由变电运维单位通知调控中心进行核对验收。