- 简答题一台变压器为9806.65N,用两根千斤绳起吊,两根绳的夹角为60°,求每根千斤绳上受多少力?
-
千斤绳与垂直线间的夹角α=60°/2=30°
所以每根千斤绳上的受力为
T=9806.65/2cos30°=5662(N)
每根千斤绳上受力5662N。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电器安全工器具的检查项目有()。
- 单相变压器的接线组标号的时钟序数只有6和
- 判断兆欧表是否正常,通常要进行“开路”和
- 在变压器检修中,经常使用()制品作为密封
- 110kV电压等级的绕组其引线最小直径应
- 钢的热处理方法可分为退火、正火、淬火、回
- 干粉灭火器可用来扑救()的初始火灾。
- 在冲击试验中,快速变化的电压、电流形成的
- 电路的品质因数Q值越大,在同一外施电压作
- 热稳定电流表明了断路器承受()热效应。
- 三相变压器容量为8000kVA,变
- 试述变压器油中氢气的产生原因与早期故障判
- 如何用手锯锯割管子或经过精加工的管件?
- 将220V、60W的灯泡接到电压为220
- 反应外部相同短路的过电流保护可作为变压器
- 使用吊环应注意什么问题?
- 什么是局部放电?局部放电试验的目的是什么
- 25号新油的闪点不低于140℃,它在运行
- 什么是绝缘配合?
- 变压器油老化后产生酸性、胶质沉淀物,会对