试题详情
简答题双母线完全电流差动保护,在母线倒闸操作过程中应怎样操作?
  • 在母线配出元件倒闸操作过程中,配出元件的两组闸刀同时合上时将双跨两组母线,配出元件和母联开关的一部分电流将通过新合上的闸刀流入(或流出)该闸刀所在母线,破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡,而流过新合上的闸刀的这一部分电流,正是它们共同的差电流。此时,如果发生区外故障,两组选择元件都将失去选择性,全靠总差动元件来防止整套母线保护的误动作。
    在母线倒闸操作过程中,为了保证在发生母线故障时,母线差动保护能可靠发挥作用,需将保护切换成由启动元件直接切除双母线的方式。但对闸刀为就地操作的变电所,为了确保人身安全,此时,一般需将母联开关的跳闸回路断开。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题