试题详情
- 简答题试述母线操作的方法和注意事项?
-
(1).备用母线的充电,有母联开关时应使用母联开关向母线充电。母联开关的充电保护应在投入状态,必要时要将保护整定时间调整至零。这样如果备用母线存在故障,可由母联开关切除,防止扩大事故。
(2).在母线倒闸操作中,母联开关的操作电源应拉开,防止母联开关因各种原因跳闸,造成带负荷拉、合闸刀事故。
(3).一条母线的所有元件需全部倒换至另一条母线时,一般情况下是将某一元件的另一条母线侧闸刀合上后,随即拉开原母线侧闸刀。另一种方法是:将需要倒母线的全部元件另一条母线侧闸刀全部合上之后,再将原母线侧对应的所有闸刀拉开。采用那种方法,要根据操作机构布置和现场规程规定决定。
(4).由于设备倒换至另一条母线运行或母线上电压互感器停电,继电保护和安全自动装置的电压回路需要转换为由另一条电压互感器供电时,应注意防止使继电保护及安全自动装置因失去电压而误动。操作时,避免因电压切换回路接触不良、或因操作不当造成电压互感器二次向不带电母线反充电,引起电压回路熔断器熔断造成交流电压二次回路失压时,继电保护误动作等情况出现。
(5).进行母线倒闸操作时应注意对母差保护的影响,要根据母差保护运行规程作相应的变更。在倒母线操作过程中,母差保护必须投入运行。
(6).为避免在向带有电磁式电压互感器的空母线充电时,因开关触头间的并联电容与电压互感器感抗形成串联谐振,母线停送电操作前,应将电压互感器闸刀拉开或在电压互感器的二次回路内并(串)联适当电阻。此类操作属于特殊方式操作,须经设备主管单位核实并报上级单位批准后方可执行。
(7).进行母线倒闸操作,操作前要作好事故预想,防止因操作中出现异常,如闸刀支持瓷瓶断裂等情况而引起事故的扩大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看