- 简答题厂用电由工作电源切换至备用电源(自动方式)步骤?
-
(1)检查快切装置面板上,控制方式设为“远方”“并联”“自动”。
(2)在电气后备盘上将“出口闭锁”置于“解除”位置。
(3)在电气后备盘上将手动切换方式设为“并联”。
(4)复归装置。
(5)确认装置无闭锁。
(6)在DCS系统上启动电源切换按钮。
(7)装置将自动合上备用电源开关,断开工作电源开关。