试题详情
- 简答题6kV公用段切换时注意事项?
-
1)、工作/公用、备用/公用快切均采用串联切换方式,任何情况严禁采用并联切换方式;启动工作/公用、备用/公用快切前应检查装置频差、相差、压差满足要求、无任何报警,通知检修在
快切屏检查开关的回路完好,投入装置出口压板。
2)、启动工作/公用、备用/公用快切前必须确认所停运机组的厂用电负荷与所带公用段高变负荷之和不能超过高变额定容量、分支电流不能超过高变分支额定电流,切换后密切监视所带公用段高变的电流、有功、上层油温、绕组温度,并全部启动高变风扇运行,严防过负荷运行。
3)、启动工作/公用、备用/公用快切前必须确认所停运机组的6kV厂用分支单段电流不能超过公用段电缆的额定电流1480A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 汽轮机盘车转速为()转,盘车运行的油压要
- 机组正常运行中提高经济性要注意哪些方面?
- 简述磨煤机启动步骤及风险控制?
- #1、2炉磨煤机、引风机、送风机、一次风
- “PT”停电的顺序是、断开相关的(),退
- 送风机暖风器何时投入?
- WDZ-430电机综合保护装置有哪些保护
- 观察流体运动的两个重要参数是压力和流速。
- 主厂房直流系统正常运行方式?
- 变压器按冷却方式可分为油浸风冷、油浸自冷
- 发电机正常运行中检查的内容有哪些?
- 协调控制系统运行方式中,最为完善、功能最
- 在金属容器内应使用36V以下的电气工具。
- 金属在一定的温度和应力的作用下,逐渐产生
- 简述将6kV厂用电由备用切至工作操作。
- 电动给水泵的启动条件?
- 风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。
- 试述燃料的灰分对锅炉受热面布置的影响。
- 所有电气设备的()均应有良好接地装置。使
- 发电机气体置换前的检查和置换时注意事项有