简答题简述将6kV厂用电由备用切至工作操作。
  • 1)检查6kV厂用A段工作电源开关在热备用状态;
    2)检查6kV厂用B段工作电源开关在热备用状态;
    3)检查6kV厂用A、B段工作/公用快切压板在退出状态;
    4)检查6kV厂用A、B段备用/公用快切压板在退出状态;
    5)检查6kV厂用A、B段工作/备用快切装置面板状态显示正常;
    6)投入6kV厂用A、B段工作/备用快切压板共八快;
    7)检查6kV厂用A段备用/工作切换回路正常;
    8)检查6kV厂用B段备用/工作切换回路正常;
    9)联系机炉人员准备切换6kV厂用电源;
    10)检查6kV厂用A段工作/备用快切无异常告警信号;
    11)检查6kV厂用A段工作/备用快切为串联方式;
    12)启动6kV厂用A段工作/备用快切并确认;
    13)复归6kV厂用A段工作/备用快切;
    14)复位6kV厂用A段工作和备用电源开关;
    15)检查6kV厂用B段工作/备用快切无异常告警信号;
    16)检查6kV厂用B段工作/备用快切为串联方式;
    17)启动6kV厂用B段工作/备用快切并确认;
    18)复归6kV厂用B段工作/备用快切;
    19)复位6kV厂用B段工作和备用电源开关;
    20)通知机炉6kV厂用A、B段电源切换完毕;
    21)检查6kV厂用A、B段工作/备用快切装置面板状态显示正常。