简答题锅炉保安MCC母线PT更换二次保险操作步骤?
  • (1)检查MCC母线负荷情况;
    (2)将MCC母线联锁方式开关切到“解除”位置;
    (3)解除MCC母线低电压跳闸压板;
    (4)拉开MCC母线PT一次开关;
    (5)将闭锁开关切至抽出位置,抽出MCC母线PT柜;
    (6)取下低电压保护保险;
    (7)取下MCC母线PT二次保险(4A.并进行检查更换;
    (8)装上MCC母线PT二次保险(4A.;
    (9)装上低电压保护保险;
    (10)将MCC母线PT柜推入工作位置;
    (11)检查1~3YJ低电压继电器动作正常;
    (12)投入MCC母线低电压跳闸压板;
    (13)将MCC母线联锁方式开关切到“联锁”位置。