简答题全厂停电25#怎么处理?
  • 除PV331/129、TV541、PV234、TV625开启外,其余均关闭。
    打开FV008及PV222旁通,防止K08/09超压。
    打开P242及P238旁通,防止K05/10超压。 
    闭W10/21/30蒸汽入口阀门。
    现场关闭FV014/015/016/063/064/066、LV436/438/425/418/416/461/445/431463/462/466、截止阀。
    关闭四级冷却及其排液阀门,FV013/025/007、B15至B12阀。
    气温低于0℃时候注意蒸汽系统、精馏系统、强洗系统防冻。
    现场或中控立即手动停止运行机泵。此后打开LV416/437旁通阀,启动P16泵将多功能塔甲醇导向K08,但是要注意LI436不要冒液。