- 简答题液压机构压力异常应如何处理?
-
压力异常分为:压力过高和压力过低两种情况。若机构压力过低,则同时还有“压力降低”信号,或同时伴有“油泵运转”信号。如果只报出“压力异常”信号,一般为压力过高。压力过高的原因和处理:
(1)油泵启动打压,第一对微动开关位置偏高或接点打不开。
(2)储压桶活塞密封不良,液压油进入氮气部分,使预压力过高。
(3)气温过高,使预压力过高。
(4)压力表失灵
如果是油泵打压后报出“压力异常”,应检查活塞杆的位置,如果活塞杆高于第一对微动开关位置,说明该微动开关接点没有打开,断开油泵电源,稍微释放油压,使压力异常信号消失,再汇报调度,更换微动开关。如果活塞杆位置正常,应汇报调度,由检修人员检查机构预压力。
压力过低的原因和处理:
(1)油压正常降低,油泵因回路二次问题,不能自动打压储能。
(2)高压油路渗漏,油泵打压但压力不上升。