试题详情
- 简答题PowerComm2000自动化监控系统验收项目有哪些?
-
(1)系统配置检查。系统所有设备是否齐备、完好,工作是否正常。
(2)I/O单元性能测试。包括信号的输入检查、命令的输出检查、模拟量、测量精度测试,及“远/近控”和“闭锁/解锁”的切换试验等。
(3)开关量的采集与处理。模拟现场开关量信号的分合(方法视现场情况定),在后台机检查相应的事件简报、一览表登录、画面变位的情况。
(4)模拟量的采集与处理。
①对模拟量输入测试,用信号电源模拟现场变送器的输出,精确测量其电流,读取相应的工程值,检查线性度;
②交流量精度、线性度测试;
③电流基本误差测量;
④电压基本误差测量;
⑤功率(包括有功、无功)基本误差测量;
⑥数字量输出测试;
⑦时间顺序记录分辨率试验;
⑧“远/近控”和“解锁/闭锁”的切换试验。
(5)人机接口的检查。
①用户使用权限的测试;
②画面显示检查:鼠标移动、打开单一窗口、关闭窗口、打开多个窗口、画面缩放等;
③动态刷新的检查:包括模拟量、开关量、断路器变位闪光、清光等的刷新检查;预告音响报警检查;
④简报窗口以及各类一览表的登陆速度的测试;
⑤报表的打印及显示。
(6)控制逻辑闭锁的正确性、可靠性的检查。
(7)冗余设备(主从设备)切换试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- “已执行”章:已操作完毕的操作票,盖在操
- 500kV单相自耦变压器油箱中的变压器油
- 何谓重大设备事故?
- 在运行设备的二次回路上进行()工作,应填
- 由于GIS设备是全封闭的,所以没有明显断
- 隔离开关发现过热后应如何处理?
- 南瑞保护生产的线路保护是()。
- 电磁系仪表因为磁滞效应,测量直流时的读数
- 某变电站35kV单母运行,接有四组电容器
- RADSE(RADSB)型差动保护有何特
- 通过调整有载调压变压器分接头进行调整电压
- 简述串模干扰电压的来源和形式。
- 系统发生单相接地故障时,允许用闸刀拉合接
- 智能变电站IEC61850模型相关的配置
- 断路器在运行中禁止对断路器进行慢分,仅有
- 消弧线圈、电容器属地调管理。
- 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由
- 弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧
- 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》
- 500kV变电站的220kV双母双分段接