- 简答题简述380伏负荷开关运行转检修操作票(5号空压机控制柜)。
-
380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关由“运行”转“检修”
检查5号空压机控制柜电源开关具备停电条件
核对380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关名称正确
断开380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关
检查380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关确在“分闸”位
摇出380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关至“检修”位
检查380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关确在“检修”位
在已断开的380伏空压机MCC1B段5号空压机控制柜电源开关操作把手处挂上“禁止合闸,有人工作”标示牌