  • 1.确认SAT/SED系统可用;
    2.确认TES01BA的状态,并保证TES01BA搅拌器、加热器可用并处于AUTO状态;
    3.RRB系统硼加热器投运,蒸发器01EV房间温度和TEU06PO温度均保持在30度以上,防止管道硼结晶;
    4.通知RP人员隔离TES01BA所在的房间,防止意外照射;
    5.检查无异常报警;
    6.了解执行state4的目的,监视蒸发器001EV液位变化和TES01BA液位变化,并确认体积对应;
    7.巡视传输管线,一旦发生泄漏应停止传输,立即用SED水冲洗。
    8.传输结束后用SED水冲洗管线
    9.执行4.1时注意监视TES001BA的温度(根据硼结晶和温度的特性曲线验证)、启动搅拌器
    10.执行state4.2时,蒸发器必须处于state0或state5执行4.2传输结束后,如果蒸发器处于state5,则还要监视与蒸发器生产状态相关的参数,如果蒸发器处于state0,应立即启动蒸发器,以保证蒸发器内的温度,防止硼结晶。