- 简答题如何利用TEP除气器(01/02DZ)给一回路进行除气的现场操作?
-
大修期间利用TEP除气器对一回路进行净化的目的是降低一回路氢浓度和裂变气体浓度。以3号机组为例,其方法是通过RCV030VP将下泄流分流一部分去TEP001BA,经过TEP01/03DE和TEP01DZ净化后,再通过TEP053/055VP返回RCV002BA,从而来达到净化一回路的目的。
在开始除气操作之前,调整下列TEP阀门:
1、锁定已关闭的一回路废液供给阀,关闭锁定3TEP003VP。
2、锁定已关闭的001BA/008BA连接阀,关闭锁定132VP。
3、锁定已关闭的氮气供给阀,关闭锁定121VP。
4、锁定关闭的除气器向中间储存罐的出口阀,关闭锁定037/038/039VP;关闭疏水阀603/605VP。 关注下方微信公众号,在线模考后查看