试题详情
简答题TEP415/417/419VZ的使用方法是什么?
  • TEP419VZ:除气器由热态0进入状态冷态0通过状态“7”时,由于此时处于冷却过程,为避免在除气器的加热管束中形成真空,手动开启419VZ将加热器中保持3bar(TEP103MP)
    TEP417VZ:状态“7”时,手动开启417VZ将除气器中的压力保持在1.5bar.a(105MP)。
    状态9(除气器不在状态0、1、2、3),用氮气对除气塔和排气冷凝器,进行大流量吹扫,以便维修。
    TEP415VZ:在状态“8”和状态“3”中,415VZ受逻辑控制对冷凝器和除气器进行吹扫。
    417/419VZ在KSN都有手动控制开启/关闭415VZ在KSN无手动控制,仅靠逻辑控制
    手动开启417VZ,可能会造成003PO频繁启停。因为:向01DZ注入氮气,向01DZ参考液柱101/105MN也注入了N2,在N2压力作用下,101MN/105MN液柱液位有所下降。从状态“0”至状态“7”的指令已触发循环泵003PO处在运行状态,由于参考液柱的假象L0-L0液位,造成003PO频繁启停。由此可见,只有在处于热态“0”或由热态“0”转至状态“7”过程中,才允许手动开启417VZ。据程序要求,419VZ开启时机与417VZ基本相同,但究其目的是不同417VZ是为维持01DZ压力≥1.45bar,不致于使01DZ形成真空,从而进入空气,造成氢氧混合而爆炸;419VZ是为维持01DZ的SVA加热管束的压力。