试题详情
简答题在KSN中如何实现TEP001DZ由状态6转为状态5?
  • 在KSN上启动:
    启动除气器之前需要通知主控按下3TEP009KG,注意当除气器到状态5后取消3TEP009KG,避免8TEP001BA液位低于10m3时除气器不能自动停运。
    需要启动时,先检查相关参数无异常,然后使用TEP015KG进行复位报警,通过TEP007KG复位除气器脏信号(也可在TEP033VP转至全回流后进行复位);通过TEP005KG消除强制状态6指令,此时TEP001BA液位大于20m3的话,除气器即将启动。
    检查状态转换过程中各个动作正常,当蒸汽供给阀TEP363VV开启时,将TEP365VV设为手动,开启10%开度,准备进行加热,此时即可根据TEP101MP、105MP调节365VV开度,控制除气器压力和温度。
    按照各参数趋势主要调解控制如下:
    启动初期,由于TEP211VN的开启,TEP105MP必然下降,此时363VV还未开启,自动控制会通过关小TEP427VY开度来减小压力下降;
    当TEP363VV开启后,此时开始通过控制TEP365VV来控制压力;
    手动开大TEP365VV(每次调整1%开度),观察TEP105MT、TEP105MP、TEP101MP变化趋势,可以逐渐开大至30%;
    当TEP105MT达到110度时说明TEP001DZ已开始产生蒸气进入TEP001CS,其结果就是TEP101MP,TEP105MP的上升。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看