试题详情
- 简答题简述3TEP001DZ由状态5转状态6过程中除气器及其排气管线(101/105MP)的压力控制。
- 在3TEP363VV开启后可将3TEP365VV缓慢开大到约20%,将3TEP427VY置自动,观察101/105MP的变化,若初始101/105MP压力都较低,则可以开大3TEP365VV到约25%,尽量在3TEP033VP自循环向生产状态转换前使101/105MP压力之和到135bar,之后将3TEP365VV回到20%,稳定一段时间若此时压力仍上长较快或者排气管线温度上升,则通过及时消除RPE704AA,并从763VA给排气管道排水的方法进行响应。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 大修期间TEU有哪些特殊运行方式?
- TEP415/417/419VZ的使用方
- 大修期间为什么要对一回路进行氢氧分离?四
- 简述缓冲箱中含氧量高的原因查找及处理。
- TEU001PO吸入压力低的原因是什么?
- 什么是三废的排放标准?怎样得知排放的废物
- 正常情况下,衰变箱如何使用?
- 8TEG001BA压力异常下降如何处理?
- “三废”管理上应关注哪几方面的工作?
- 3TEP001DZ排气温度高的原因及采取
- KSN中报警的状态含义是什么?
- 8TEU001—006BA、016/01
- 简述工艺废水的来源。
- DWL冷冻水来源是什么?有什么水质要求?
- 三废系统大修运行方式的改变是什么?
- 大修期间三废系统的特殊规定是什么?
- 衰变箱充气到多少后报警,要求连到另一台备
- 为什么化学/地板废水尽量不采用除盐处理的
- 如何向蒸发器加消泡剂的操作和加消泡剂的条
- TEG吹扫时容易出现的问题和对策?