简答题3TEP001DZ排气温度高的原因及采取措施是什么?
  • 不凝结气体温度高报警一般会出现在状态4、5、8、9。
    主要通过下面几点进行判断001CS温度高:
    (1)首先在启动除气器之前要对001CS的排气管线进行疏水,为了避免排气管内有积追水,通过开启3TEP708、763VA(N480房间)进行疏水,不然会使8TEG001BA对001CS的不凝结气体无法正常处理,从而导致温度高报警,在状态转换过程中,由于湿度的增加,导致排气管线积水,温度迅速上升,通过现场缓慢开启763VA进行疏水,管内是否存在水,可以根据736VA下游管子的温度判断,如果温度高,说明管子内有积水,温度低,说明管子是畅通的,在开736VA排气时,关注除气器的压差变化。
    (2)TEG系统不可用也会导致温度高报警,主要原因是TEG001BA压力过高,导致排气不畅通,现场通过检查TEG001BA的压力,确认TEG系统压缩机是否运行正常来进行处理。
    (3)检查TEP427VY是否调节正常,在现场判断是否在中性点位置(N480房间),在KSN上调出TEP427VY的曲线进行判断,如果无法自动调节,可以将427VY放在手动进行调节。
    (4)检查365VV是否调节正常,是否在中性点位置(N302房间),如果此阀开大,蒸汽流量增多,001CS里的蒸馏液温度上升,则导致001CS不凝结气体的温度上升,从而温度高报警出现;如果发现365VV无法自动调节,马上在KSN上置手动,根据压差,温度缓慢进行调节。
    (5)001CS中RRI流量不足,也会导致温度高,由于无法冷却,较高温度的排气导致温度高,通过在现场检查211VN(N302房间)是否调节正常进行判断。
    (6)检查107MT(N480房间)变送器是否故障,如果故障通知维修处理。