试题详情
简答题衰变箱充气到多少后报警,要求连到另一台备用箱的操作方法?
  • 正常运行时一台压缩机选择“正常”位置,另一台选择“备用”位置,同时在线到一个衰变箱;当缓冲箱TEG001BA内的压力达到0.25bar.g时,置于“正常”的压缩机自动启动,当缓冲箱内的压力达到0.3bar.g时,备用压缩机自动起动。
    控制室报警预告该衰变箱已充至约80%容积(压力>4.4bar.g)时,将原来“备用”位置压缩机切换为“正常”位置,将原来“正常”位置压缩机切换为“备用”位置,然后将备用压缩机切换到另一个空的衰变箱,原衰变箱继续由“正常”位置压缩机充气,直至高高压力(压力>6.1bar.g)为止,然后将其隔离,同时将压缩机出口在线到接收箱,如此循环。
    以004BA和005BA为例结合流程见图介绍切换过程:
    1、简要流程图如下页所示,3TEG001CO/4TEG002CO置于“auto”,3TEG001CO置于“normal”,4TEG002CO置于“standby”;
    2、当TEG001BA中的压力达到0.25bar.g,1TEG001CO自动启动向004BA充气;
    3、TEG004BA中压力达到4.4bar,在三废控制室上出现009KA报警,此时将原来置于“normal”的压缩机置“standby”;将原来处于“standby”压缩机置于“normal”,关闭3TEG012VY,开启8TEG017VY、3TEG013VY,若缓冲箱TEG001BA压力达到0.3bar.g,3TEG001CO自动启动向005BA充气;
    4、8TEG004BA压力达到6.1bar,压缩机排放压力高高报警出现,TEG002CO停运,关闭4TEG122VY、8TEG016VY,开启4TEG123VY,此压缩机的优先级不需要改变。