简答题请分析TEP除气器有时在液位低时不能自动走状态8。
  • 正常TEP001/2DZ在低液位时由状态5-状态8-状态6,即热备用。以TEP001DZ为例,通过查TEP001DZ逻辑,发现TEP001DG在001MN液位低时不能自动走状态8的原因为:TEP009KG的ON信号一直在。如图除气器自动状态下生产状态逻辑图,具体说明如下:

    除气器在自动状态下001MN液位高(003XU1)触发时开始生产状态并自保持,001MN液位低(003XU2)信号触发时破坏自保持,使除气器自动经状态8到状态6。
    除气器在001MN液位处于高和低之间时,可以由主控(KIC)操作员发出生产指令(TEP009KG/TO),使除气器进入生产状态并自保持,但是此时需要运行人员将TEP009KG进行复位,否则TEP001DZ会持续生产,002MN液位低(003XU2)信号无法使TEP001DZ自动走状态8。
    所以,主要原因是TEP009/010KG发出指令后没有复位引起的,建议操作员每次启动除气器后将TEP009/010KG复位。