简答题TEP01DZ与01CS压差低的原因及处理措施是什么?
  • 1.01CS排气管线不畅可能由于有积水或其它原因的受堵。此时可通过相应阀门疏水。
    2.427VY控制调节不好。此时应检查就地阀门的中性点设置,气源及KSN控制器是否在自动位置。
    3.TEG含氢缓冲罐的压力大于其正常定值1.25或1.30甚至大于1.45bar,造成排气无法流动。这一般是由于TEG压缩机工作异常或下游的接收衰变罐没来得及切换。
    4.TEP01DZ先前由于某种原因进过量的氮气后加热造成01DZ压力太高。此时可通过427VY适当的排气来处理。
    5.TEP01DZ失去SVA供给蒸汽,使其压力骤降。
    6.TEP365VV调节异常。此时应检查就地阀门气源及KSN控制器是否在自动位置。
    7.01DZ/01CS压差计101MP定值有漂移。