试题详情
- 简答题如何调整TEG排放流量?注意什么问题?
- 排放流量的调整可以通过现场(NA381)8TEG001AR上的501RG调整;由于8TEG028/029VY在8TEG501RG设定为自动状态时其调节性能较差,阀门来回动作导致排放流量不稳定,在10-20m3/h之间波动,因此现场建议将8TEG501RG设为手动状态下调节排放流量,。在衰变箱排放的末期由于罐内压力较低,可手动增大阀门开度,以稳定排放流量。手自动切换时建议将整定值设为0,达到无扰切换的效果。调整时要小幅度增减,并缓慢调节,避免因为排放流量过大,造成KRT报警,并且排放时流量不允许超过TEG001MD的最大测量值25m3/h。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在启动TEP除气器之前发现高液位,如何处
- 为什么TEU工艺疏水暂存箱保持负压,而其
- 为何除气器启动生产前,TEP001/00
- TEU加酸、加碱的操作注意哪些事项?
- TEU蒸发器常见故障处理是什么?
- 启动TEP除气器或蒸发器时,如何布置KS
- 除气器蒸汽冷凝水罐水位如何控制?水位高有
- 在回路PID调节画面中显示的S、P、O分
- 执行文件包应注意什么事项?
- 如何在KSN中查看趋势并增变量组?
- 计算TEP蒸发器V值需要的参数有哪些?
- 如何利用TEP除气器(01/02DZ)给
- 简述废气(含氢、非含氢)主要来源。
- 简述TEP07BA浓缩液的合格指标,指标
- 在中和站工作有何工业安全风险?如何防范?
- 红沿河核电站TEG028/29VY的控制
- 开启TEP417/418VZ对除气器补入
- TEP除气器处理后的废液排至中间储存箱时
- 什么是三废的排放标准?怎样得知排放的废物
- 简述工艺废水的来源。