试题详情
- 简答题除气器蒸汽冷凝水罐水位如何控制?水位高有什么危害?
-
以3TEP001DZ为例:
冷凝水罐液位由其下游的冷凝水调节阀3TEP373VL根据罐的液位自动控制,当103MN实测液位升到200MM时,开启3TEP373VL,液位降到-100MM时关闭,从而维持3TEP011BA的液位在正常值。若冷凝水水位高,可能淹没加热管束,阻碍蒸汽流通,影响除气器正常运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 压缩机如何冷却?在哪里监视?
- TEU001EV执行state4的注意事
- TEG压缩机的运行方式是什么?何时切换?
- 为何要控制蒸发器内Na/B比,正常范围是
- “三废”管理上应关注哪几方面的工作?
- 在KSN中如何实现TEP001DZ由状态
- 开启TEP417/418VZ对除气器补入
- TEP蒸发器V0、V值异常如何处理?
- 三废控制室值班重点关注哪些项目?
- 在中和站工作有何工业安全风险?如何防范?
- 8TEG001BA压力异常下降如何处理?
- 简述8TEP006DE冲洗和投运及风险。
- 技术规范对TEP系统的要求是什么?
- 红沿河TEP001DZ达到状态3的条件是
- SRE排放注意哪些事项?
- TEP贮存、输送硼酸的设备及管道所经过的
- TEU蒸发器状态5时TEU103/113
- 简述蒸发器液位异常上涨的原因及处理。
- 对TEG系统采取了什么安全措施以防止可能
- 如何利用TEP除气器(01/02DZ)给